没想到ET200站下的一个模块能影响到DP通讯

已锁定

lang

  • 帖子

    46
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2005-10-11

普通 普通 如何晋级?

没想到ET200站下的一个模块能影响到DP通讯

1225

16

2008-02-20 21:34:00

我到现在还是不理解,我的ET200站下的一个SM338模块影响到了DP通讯。
有大家多多指教!!!
具体情况是这样:
在我的一个PLC400下挂了7个从站,一天每个站突然报了DP通讯故障(每个IM153-1都BF故障),通过硬件监控发现与下挂的7个从站匀不通,于是我就用顺藤摸瓜的办法,一个站一个站的往下查。在排查过程中,发现只要第三个站的通上电源,就会导致这7个站的通讯。将第三个站的电源关掉,能与其它六个站正常通讯。我将第三个站的IM153-1模块更换了好几个都不行,于是我就将报故障的SM338模块更换掉,上电后一却正常。
没想到ET200站下的一个模块能影响到DP通讯 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4476条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示