P011参数为设计流量,就是用户的最大应用流量,通常是选型时提供的数据。实际供货的皮带秤额定流量一般略大于该值。
实际应用中,该值可以根据用户的要求略有改变(需要计算核实),在该参数值确定后(通常就是选型时提供的数据),该值有以下关联:1、瞬时流量模拟输出的20mA对应该参数,0mA对应0t/h。2、在有PID应用中给定4-20mA的20mA对应该参数。如设计的最大流量是100t/h,现在需要50t/h的流量,那么P11需设置为100。同时需要BW500的PID模块,并且正确的配置PID参数。设定点50t/h可以有两种方式:模拟mA给定 需要给定12mA信号;本地设定,直接在P415中设置为50。注意该参数在标定后不允许修改!