1、类似的程序肯定是没有。具体工程的程序,计数的形式与目的不尽相同。
2、如果单纯的计数例,写几句就可以达到目的。
比如你的20Hz频率以内的计数,假设从I0.0输入
// network 1
LD sm0.1
movd 0 vd100
// network 2
ld I0.0
eu
incd vd100
那么vd100中存放的,就是I0.0上的上升沿计数。若以20Hz的速度计数,vd100可以计上3年而不溢出。