0楼

对于电流信号:
1、有源信号:这类信号不需要供电,像变频器的频率反馈信号等,这样的信号两根线只是单纯的信号线,A+和RA短接,再接仪表的正;A-接二次仪表的负。
2、无源信号:信号本身无源,需要供电,比如压力变送器,像这类仪表的两根线,即是信号线,也是电源线,所以需要串联进24V的电源。接法可以是:A+和RA短接,再接24V+,24V-再接二次仪表的正;A-接二次仪表的负。
电压信号:A+接二次仪表的正;A-接二次仪表的负。
具体的你还可以看一下手册。