(转)用hitech的触摸屏与西门子300通讯

已锁定

大本

  • 帖子

    228
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2008-02-21

普通 普通 如何晋级?

(转)用hitech的触摸屏与西门子300通讯

1253

3

2008-02-22 12:45:39

用hitech的触摸屏与西门子300通讯
1. 连线,所有型号的hitech的引脚定义都一样,即25pin:14+ 15 - ; 9pin:1+ 6-
所以用25针口14-----3,15----8 或者用9针口1---3,6---8
2.指拨设置,第5,第6指拨在off,其余指拨在on
3.在ADP的工作参数设定---连线设置中: 如果不用控制区和状态区那么删掉控制区和读写区
4.如果使用了控制区和状态区,那么在step7中中开辟DB10,并且在该db块的变量标签标表中定义DB10.DBW0------DB10.DBW20
5.cup的mpi属性中的站号和波特率要和ADP连线的站号和波特率一致(1711支持19200,6000系列及3261可以支持到187500)
6.如果在触摸屏中用到某地址(如DB100.DBW10),那么要在step中开辟db100,并定义此块中的dbw10,否则就会访问一个不存在的地址而报通讯错误。
7.触摸屏的上下载口最好和触摸屏与300的通讯口不要重复
8.pws的站号设置为1有时候比设置为0速度要快些
9.对于6000系列及3261好像用hitech新的ADP6.1.1.03的软件与300通讯速度很快
转载自Hitech-罗升论坛