发布于 2008-02-23 08:47:06
0楼
MAIN
Network 1
LD I0.0 //总停按钮
AN I0.1 //手自动切换旋钮
CALL SBR0
Network 2
LD I0.0 //总停按钮
A I0.1 //手自动切换旋钮
CALL SBR1
SBR_0
LD I0.5 //启动
O M0.0 //电机或电磁阀线圈
AN T38
= M0.0
TON T38, 100 //设定10S
若手动状态下M0.0=1,I0.5=0,10S未到时如需急停或运行自动状态,(我做的结果是M0.0始终=1)注:手自动子程序里面有很多控制程序没有写出
那么如何将手动子程序里面的值进行复位啊?
一个很懒的人