如死马当活马医,建议如下:(假定是继电器型PLC)
1、把上面两层拿掉,光修下面的电源板。找个几百欧的电阻作为24V的假负载,开关电源需要一点静态电流才正常;
2、找一个1A的玻璃管保险丝代替保险电阻。R213复原,通电,修至24V正常。
3、若无法修复24V电源,可借助外接电源将就。找一个24V/2A的开关电源,并到电源板的24V滤波电容上,原220V的EMI滤波器拆掉,以免误接220V造成危险。