基本方案是:输入部分6RA28,中间部分直流母线就采用一般的变频器的中间回路(直流母线),而变频器的输入部分(不可控的整流二极管)悬空,或者变频器的输入也接交流进线,为的是给母线充电。这样,6RA28可以使用单象限的装置,仅仅是回馈开放。这样的成本,不是很高呦,所以具有一定的吸引力。而且我耳闻有成功使用的例子,高手很多。现在问题是,交流变频的直流母线很高,大约550V左右吧,这么高的电压,回馈的时候要在600V左右,让6RA28正常工作,当母线电压高于600V就回馈,低于这个值就封锁。怎么去做,要斟酌的。
现在做工程都讲集成,很少自己做,这里的技术就是对被集成的东西不仅仅熟悉原理,还要熟悉结构和特性。集成的好就是“无缝”连接,否则就会听到爆炸声了。嘻嘻嘻
不过所有的经验、知识、技能都需要有爆炸的声音伴随。我说的是传动专业。也许很偏激吧?在MM4的栏目里,有一个哥们儿,就风趣地讲,元宵节晚没放鞭炮,放变频了,都吓死他了...,哈哈。
我是你的朋友