昨天我到现场又重新做了几个测试:
1 换了在用的两个子站的DP头子,还换了315的DP头子,都没有反应!
2 我正常通电后,打开两个子站,然后215的DP口的DP灯没有亮,我这两个子站都是在网路的中间,开关是打在OFF状态,两头的子站都是在ON状态,这个状态下315的BUSF红灯闪,215的数据不能通过315送到WINCC去
3 如果我将一个子站的OFF开关拨到ON,那么DP口的DP灯变绿灯,另外一个DP口的DP灯也变为绿灯,这个状态下315BUSF还是红灯闪,215的数据还是无法上传
4 如果我将刚才那个子站的ON开关再拨回到OFF,那么DP口的DP灯变为红灯
5 如果我将315的DP口的OFF开关拨到ON状态,那么两个子站的DP灯都是绿灯,不管开关拨到ON 还是OFF,我的315DP口也是在网路中间的
现在的问题将我弄糊涂了,我想知道在这些测试情况下,大家可以得出什么结论:
1 315是否是坏的?BUSF红灯闪,在没有程序的情况下BUSF红灯是什么状态?
2 子站的DP灯有时是绿灯,有时是红灯,这个问题究竟是怎么回事?
3 客户配的编程器里面的版本是4.01的,在程序里面怎么可以看 “诊断缓冲区”,可以在线监控硬件的组态么?是应该怎么操作哦?我还是不很清楚,清大家指点!
谢谢!