Profibus DP和PA在应用方面的区别,大家解释的非常清楚,下面是它们在物理层方面的区别:
(1)DP采用RS485电气标准,两根电缆仅传输数据,不能供电;
PA采用IEC1158-2 MBP-IS标准,两根电缆除了传输数据外,还可以为仪表供电;
(2)传输速率方面,
DP可以是9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、1.5M、3M、6M、12M;
PA只能为31.25K;
(3)编码方面,
DP为NRZ,即不归零编码;
PA为Manchester,即曼彻斯特编码;


(4)数据格式方面,
DP为基于字符的异步传输方式,每个字符包括11位,即1个起始位、8个数据位、1个停止位和1个奇偶校验位;
PA为基于帧的同步传输方式,每次发送一个数据帧;
(5)数据校验方面,
DP为1 Bit的奇偶校验;
PA为16 Bit的CRC校验;