可能是终端电阻的问题,若你网络两端的带终端电阻的215子站未送电而网络线比较长时会出现这一问题。试一下将网络通过改变终端电阻的方法将网络一端变为315另一端为215.看下215的数据是否上传?BUSF灯是肯定闪的,因为其它的从站未送电而组态里有这些从站的组态。若是以后其它的子站也要用,网络恢复为原来的设置终端电阻的方法,即终端电组在两端的215上,最好两端采有源终端电阻 。