发布于 2008-02-25 19:33:02
0楼
1、具有模拟量输入的LOGO!的最大配置(LOGO! 12/24 RC/RCo和LOGO! 24/24o)
2、LOGO!对数字量(开关量)处理的速度取决于如下因素:
输入硬件延时 、程序处理时间 、输出硬件延时
LOGO!新产品(0BA4版本)的程序扫描周期在10ms以内。
有些LOGO!模块的I5,I6速度快是因为本身支持高速输入,硬件不同;I7,I8反应慢是因为具有支持模拟量输入的硬件电路。
继电器输出点的反应时间在10ms级;晶体管输出点的反应时间可以忽略。
3、 型号中有字母“R”的LOGO!为继电器输出的LOGO!。它的输出提供一个干接点,且每一路输出都是相互隔离的,与电源也是隔离的,因此每一路输出都可以接电压等级在0-220V之间的不同的交直流负载。
LOGO!的继电器输出点不能连接380VAC电路!
建议你向经销商要一本《深入浅出西门子LOGO!》,上面答案都有!
期待周末~~