发布于 2008-02-26 12:09:35
0楼
我想采用或功能块做
具体实现方式如下:
正传端子是x101/5
反转端子是x101/6
首先将这两个端子定义为输入端子:
P653.B=0
P654.B=0
然后定义正反转:
P571.1=14
P572.1=16
使用或功能块定义这两个端子启动、停止:
U950.90=4
U239.01=14
U239.02=16
P554.01 =619
这样两个端子都可以控制变频器启动/停止,只要有一个端子接通
就可以启动,只有两个端子都不接通变频器才停止
这个时候外部的两个输入端子应该互锁,这个在PLC中已经做到
大家看看这种方式是否正确??
mmmm3546@126.com