回复:求助:如何限制启动电机的数量?

yanxiao

版主

  • 帖子

    12200
  • 精华

    47
  • 被关注

    189

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-02-26 20:20:40

0楼

PLC实现是第二步做,逻辑关系先理顺:
1、假定S为选择状态,S=0表示不满5台,S=1表示已满5台;
2、A表示某电机的运行状态,B表示该电机由HMI的设定状态;
3、当S=0时,A由B决定,即HMI可以设定A是否运行;
4、当S=1时,A维持不变,B由A决定,即HMI不能改变B的状态。
写成逻辑式就是:
A=S&A + (!S)&B
B=S&A + (!S)&B
PLC的实现应该会吧