plc中浮点存储格式为32位,随着累计数值的变大,精度越来越低,小数点后面位数越来越少,运算时被忽略的值越来越大,累计数值小于实际流过的数值,如果流量计运算精度高于plc,这种现象是正常的。只能定时清零,或采用提高精度的编程方式。
路漫漫,上下求索