0楼

S7-300的系统始终可以直接度,如不修改的话就不需要编程。
OB1中的临时变量#OB1_DATE_TIME(共8个字节)就是存储系统时钟的。
如要修改,新建一个临时变量(属性为“DATE_AND_TIME”),填入相应的数据(十六进制),调用SFC0,在PDT选项中直接填入所建临时变量的名称。
注意:修改时间只能调用一次。