回复:怎样看CPU315-2DP读下面子站CPU215的数据区?

再会巴乔

  • 帖子

    32
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-11-13 13:54:13

0楼

200和300之间的数据交换不需要编写通讯程序,只要在300的硬件组态中定义。
其中,需要定义数据交换区在200中的起始位置(V存储区中)和数据交换区的大小,然后系统就会自动付给交换区在300中的物理地址。200中,前一半长度的V存储区对应300中Q区,后一半长度的V存储区对应300中的I区。同时和普通的I、Q的特性一样。