不知道你们是不是这样设计的:用了一个变频器的继电器输出触点,此触点控制2个接触器,第一个接触器进线从变频器输出取,第二个接触器的进线从工频电源取.设置当变频器正常时,触点吸合,此时第一个接触器吸合,第二个接触器断开,电机处于变频控制;当变频器因故障停止时,继电器输出触点断开,此时第一个接触器断开,第二个接触器吸合,电机处于工频控制.
另外,你变频器控制也有个手动和自动的切换吧?当有故障时,把变频器切换到手动控制,然后对故障进行复位,手动给定变频器到50HZ,(这里注意可以采纳ZCOM把加加速时间设小一点,不知道能不能设为零.风机属于柔性负载,应该不会出现加速中过流的情况)启动起来,此时,变频器继电器输出吸合,电机又切换到变频控制.稳定后再把变频器切为自动.
以上只是个人意见,不知能否行得通....最后实在不行的话,就加备用风机吧,别工频变频的切了.