0楼


和利时是那个硬件?
SM还是FM?

那个软件版本,MACS3还是MACS5?

我建议你放弃通过DP通讯的想法。
因为问题很多。

1.和利时只能做主,这是确定无疑的。
2.400H这时候也只能做主,也是确定无疑的。
3.假如和利时硬件是FM,你怎么办?
400H下挂Y-Link,Y-Link转双DP为单DP后,挂DP/DP耦合器。
和利时也把DP/DP耦合器作为自己的一个从站挂上去。
注意FM已经将 DP的速率写死,是500K,十分的不好调整。
因为固化在CPU硬件底层的通讯速率参数。
这种方式成功的几率并不高。

4.假如和利时硬件是SM,你怎么办?
需要直接放弃这种想法。
SM的DP是双DP电缆冗余的,400H的DP也是双路冗余的,
遗憾的是,就是因为大家都冗余了,所以根本没法对接起来。
冗余的机制 压根就不一样。和利时采用了一种直接简单的方法,
仅仅是DP电缆冗余,而西门子的采用了强大且复杂的冗余机制。
这个也不是三言两语能说清的。
你把400H还能用Y-Link转成单DP,和利时SM那边就很不好做的了。

走软件的层面呢:
问题会有,但是不很大。
1.注意软件版本,MAS3还是MACS5.
Macs3是Citect的OEM版本,MACS5是自己开发的,当然目前是MACS5用的多。
2.整体思路是 MACS的软件做 OPC Client。
西门子SimaticNet做OPC Server。
最好是MACS的操作员站直接去读你安装了SimaticNet的计算机。
MACS3还有MACS5均支持 远程OPC访问,
Win2000以上的系统,注意配置好Dcom设置即可。
不要在MACS的操作员站上安装西门子的软件,SimaticNet等,
目前发现了依稀饿兼容性问题,暂时没有很好的解决方案。

另外,你都上400H了,不会一台上位计算机都不配吧?
让MACS的操作员站直接去访问 你的安装了SimaticNet的计算机的另外一个问题就是要:
SimaticNet跟400H之间的通讯切换问题,让SimaticNet去完成。
当然了,你需要安装CP1613,还需要S7-RedConnect 授权。

目前看来MACS5的OPC Clinet比MACS3的还是好一些。
Qiaopeng1231--乔鹏