回复:PROFIBUS网络引起设备停机?

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-02-28 21:07:35

0楼

我的分析是,网络的从站太多了。

先降低 通讯速率,然后多加几个中继器,
你中继了几次?90个站,中继了2次还是3次?
争取3次,这样分成4段,每段的站点数量就不会很多。23个
间接的减轻下 通讯压力。

增加中继会增加网络延迟时间,好在只多加1个,问题不大。

注意再降低通讯速率。

然后在Step7中调试下 Dp通讯参数,
我记得,当网络的站点数量多,中继多,距离远,架构比较复杂的时候
要好好调试并设置 DP的参数的。

具体那几个参数,我核查一下,
有很多都要一一尝试下,试着设置一个印象中差不多的值,然后看有否整体改善,然后在此基础上慢慢增大或者减小。

我会继续关注这个问题,
你可以先按照我说的思路来理一下。

我前几天跟 ABB的 XXX刚好讨论过类似问题,
也是 DP主站(AC800M)挂太多的 Dp从站的问题,
刚好也是支持DP的抽屉式开关柜。
他的是控制在88个(实用80个,8个空的)抽屉,

连数量都跟你很接近。

2排共8面配电抽屉柜,每面按国标11个抽屉。
88个DP站(FBP接口)中继了3次。分4个段。

现象是 一些模拟量通讯慢,如电流值,热参数等,
开关分断,闭合很快速的。
在抽屉拉出 和推进的时候,会有短暂的通讯中断,
就像系统假死。

我猜想这不是 西门子或者ABB的问题,
应该是DP的问题。
Qiaopeng1231--乔鹏