西门子变频器的应用技巧

已锁定

我是小小鸟

  • 帖子

    875
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2004-10-16

普通 普通 如何晋级?

西门子变频器的应用技巧

743

7

2008-02-29 10:04:34

1\如何使用SIEMENS变频器的故障保护端子?
  众所周知,变频器的故障保护输出对系统的安全工作起着至关重要的作用。尤其使用在锅炉系统中引风机及鼓风机的变频调速控制中,如果引风机变频器出现保护或故障,停止输出,如果不及时切断鼓风机,将导致炉膛内正压燃烧,会导致严重后果。虽然SIEMENS变频器提供了RL1和RL2两组保护输出,而且输出功能可编程,但是由于断电时RL1 的常开和常闭上电后变成常闭和常开,RL2断电时常开点上电后变为常闭,这样给设计带来很大的困难,甚至有的人无法使用此功能。解决此问题的办法是(照上图)将RL1和RL2串联起来,然后将P061参数设为“6”,将P062参数设为“1”,此问题可迎刃而解。
   2、如何解决SIEMENS变频器上电以后不启动?
   笔者在使用一款SIEMENS MDV 75KW变频器作引风机变频控制时,出现这一问题:所有控制回路都没问题,而且变频器的参数设置也正确。但是变频器上电以后就是不运转,一直处在“STOP”状态。后经反复检查,发现问题出现在端子“5”和“9”之间,原来它不象其它品牌变频器那样只要运转端子闭合,变频器上电后就正常运转,而是变频器上电后要检测到端子“5”、“9”间的变化的信号,即由“OFF”到“ON”一个脉冲信号,找到问题,解决起来就比较简单,只需将KM1的一般常开辅助触点变为带上电延时的辅助触点,延时几秒钟即可解决问题。
  3、如何解决外部信号控制失效的问题
  一般情况下,外部信号控制变频器频率时失效,不外乎有以下几种情况:信号模式不正确;端子接线错误;参数设置不正确或外部信号自身有问题,但是如果这些都正确,那还能是什么问题呢?
  笔者在使用一款SIEMENS变频器控制炉排电机时,就出现了这一问题,以上所有情况都不存在,但外部信号就是不起作用,启动后,变频器从最低频率上升到50Hz后,就不在变频。经检查发现,端子3和4之间的电阻值为无穷大,而其他变频器该端子之间的电阻值为400多欧姆,看起来可能是该端子之间的电阻被烧坏,而造成输入开路,于是便在此端子之间并联420欧姆的电阻,结果,问题解决了。
  虽然变频技术日趋成熟,但在使用过程中由于对各种变频器的功能的不完全掌握总会出现各种各样的一些问题。如果这些问题没有丰富的经验,就无法去判断和解决,如果找专家处理或找厂家维修,会浪费时间,消耗费用,所以只有熟悉它的性能,使用起来才能得心应手
西门子变频器的应用技巧 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。