很多同行们在用MM440变频器矢量控制模式时不知道如何正确设置与优化,导致许多问题出现如启动时电流大或不能启动,高速运行时出现F0022故障,低速运行出现反转或冲击现象等.以下列出目前用户做优化的几种不正确方法:

1. 不设任何电机参数,仅修改P1300=20.

2. 按照说明书的快速调试步骤设定马达的名牌参数,控制模式P1300=0, 快速调试后再修改P1300=20.

3. 按照说明书的快速调试步骤设定马达的名牌参数,控制模式P1300=20,当操作面板出现A541或几条横线,用户认为优化结束.

正确的优化步骤如下:

1. 按照说明书的快速调试步骤设定马达的名牌参数.

2. 在选择控制模式时设定P1300=20

3. 依使用情况设定P1910=1/2/3/4

4. 当操作面板出现A541时,用户必须给出启动命令,等待自动优化(优化时间与变频器功率大小有关)

5. 在无传感器矢量控制模式运行,低频力矩不够,可考虑加提升(P1610,P1611)

6. 如速度响应不够快,可进行速度控制器的优化(P1960)