回复:F0022故障,

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-11-13 18:58:30

0楼

呵,已经做工作了。那好,先别管两台的连锁控制,单台运行试一下,看看是什么问题。
P1300=20,在快速调试结束以后,P1910=1/3都做了吗?P1960=1做了吗?F0022故障是偶然出现,还是每次上电以后出现?
如果每次上电以后出现,我建议你去维修装置了。