还是有区别的:
S7-300的集成DP口可以直接对远程I/O寻址,但CP342-5需要调用DP-SEND/DP-RCV.
S7-400的集成DP口和CP443-5扩展型,IM467都可以直接对远程I/O的寻址

CP342-5和CP443-5都支持SEND/RECEIVE或FDL,而集成DP口和IM467则不支持