0楼

看来故障是可以复位,说明装置坏的可能性不大;
如果你的P1910=3能通过,估计运行起来就行了。为什么呢?因为,采用矢量控制(SLVC),必须要建立受控电机的磁化曲线(饱和曲线),这一步不做,运行就会不正常。
本栏目斑竹-海哥有一个贴子,号召大家去本网站的“网上课堂”看看,说真的很有帮助。我去了,结果确有帮助。因为,在里面,就专门的讲了矢量控制方式的快速调试方法和步骤。很明确的。你去看看,并动手试试,再来这里谈谈你的应用体会。如何?
我是你的朋友