发布于 2003-11-14 16:28:20
0楼
检查硬件组态、DP网的组态、DP Master/Slave、DP address的设置、DP网参数的设置、DP口插头的连接、主从站硬件通讯口设置、DP总线是否完好。下载程序前先清空CPU的RAM区,下载程序时最好先下载硬件组态,然后再下载程序块。硬件组态和程序无误的话可以把它下载到MMC卡中。完了之后如果SF、BF灯还闪烁,可将CPU掉电然后再上电;或重新刷新CPU的RAM区、MMC卡,下载用户程序。如果SF、BF灯还闪烁,可能原因有:(1)STEP7版本低;(2)硬件通讯口坏。