发布于 2003-11-15 22:02:23
0楼
还有,系统的快速调试以后,对于SLVC的优化情况尤其是饱和曲线的设置情况可以验证。其方法是:
空载启动电机运行,用简易面板BOP的r0027(电机电流)观察,当转速升至电机的额定转速附近时,显示r0027的值是不是由恒定开始减小了(弱磁)。当转速达到最高转速时,r0027的显示值是额定磁化电流的%多少?要分析一下弱磁的趋势是否合理。理论上,应该是在额定转速的90%-95%开始弱磁。如果是这样,说明磁饱和曲线设置是正确的,否则,磁饱和曲线不正确,需要重新优化(P1910=3)。这个问题,对使用MM4的SLVC方式的时候,要特别注意。应该自我检验一下。
我是你的朋友