从何来的理论,认为是中继器的问题?
中继器有4个接点,随便接,没有什么问题的。无非逻辑上其中2端分别属于不同的子网,实际运行没有什么差别。

你工作的方法不对。从plc上传,得到的只是这么一个station的信息,至于整个项目的,特别是站点之间的配置信息,兴许就丢掉了(大概是siemens软件不完善),然后再下传之后,这个站就成为孤岛了,和全局失去联系了。

应当尽量避免直接修改程序。即便万不得已没有源程序而要进行修改的话,也只去修改程序本身,所有硬件配置和通讯配置均不要动,下载时也只下程序,system data不要下。