关于6RA22我只是听说过,没有见过,也无它的资料。6RA23我用的最多,而且现在还在用。不知道6RA22与6RA23到底差距有多大。而都是外控励磁却是一样的。6RA23的外控励磁是我自己“搭”的电路,用了好几年了,因为没有出过事所以也没有改过,一直在用这个电路。可靠性没有问题。我觉得,外控励磁很重要的是加入三个保护:其一,零励磁互锁保护,励磁为零时,装置的端子37#“合不上”,避免电枢过流故障;其二,励磁进线处加热保护,避免励磁电流热过载故障;其三,外控励磁电路采用电流闭环控制,并设置可调电流限幅器,实现励磁电流恒定控制。有了上述三条,即可保证外控励磁的可靠运行。
使用外控励磁,要注意检查外控励磁是否设置的正确合理,因为装置对外控励磁设置的好坏进行判断是无能为力的。这也是区别于全数字装置的地方,既然价格便宜,使用就得多费心嘛。用一个励磁电流实际值监视器经常观察她的工作示值,有没有不正常的情况,发现问题要及时的查找故障。比如:励磁的接线是否松动、绝缘电阻降低、短路故障等等。这与使用的电机质量和电机的冷却也有直接关系。总之,往往反映的问题是励磁故障,而实际故障点却可能在主机上。