发布于 2003-11-16 19:33:43
0楼
kdrjl:我不知怎么搞得,就是不能下载海哥的SLVC快速调试文件。我是按使用大全的要求进行,没有提示出错,应该是通过的。最后只能用V/F控制,现在已移交给用户。由于有张力闭环控制,问题不大!但是,总想能解决这个问题。至于您所说的r0027的值是不是由恒定开始减小,当时并没仔细观察,只看到以后的过流。r0027是输出电流值。你说的功率限幅的参数,参数号是多少?下次我要仔细的观察。
另请将海哥的那个文件发给我可否?谢谢!ersacn@citiz.net
学无止境,活到老学到老