新买的几套TP170 A从电脑下载程序时遇到了问题:好象PROTO OL提示是两个系统不兼容,需要升级系统,无法继续下载。可是我用同一个程序拿到去年做的TP170 A的机器上,马上就下载成功,应该不是硬件的问题?
请问今年的TP170 A是否已经升级操作系统了?我的PROTO OL/PRO CS版本是V5.2S P2。
TP170 A的序列号是:SC-P4 G936**,请问是什么原因?如何更新系统?
shine 发表于 2002-7-1 10:21:35 回复此帖
tp170 A不能下载有2种可能:
proto ol的版本太低:选用新版本的proto ol
tp170 A的firew are版本太低,按如下方法升级firew are
在新版proto ol/pro光盘中,在image s\TP17 0A\V5_ 2_SP2下找到Ptupd ate.ex e文件,运行此文件,则会弹出一个名为"new- ptupda te"的窗口。在菜单"file "?"set ting"中设置好通讯接口,如com1。
在菜单"file "?"ope n"窗口中选中光盘中所带的"TP17 0A_V5_ 2_SP2_ 23.img "文件,并打开此文件。
在菜单"file "?"dow nload"中将此配置下载到TP170 A中。
重新启动TP170 A,然后下装程序。
再问!!!!!!!!!!!!
我的PROTO OL版本是V5.2S P2是否有更新版本的软件!
以前用的TP170 A,序列号是SC-P2G9****,
如果是现在TP170 A的版本太高,而我手上没有新软件,我把TP170 A的系统用你说的那个PTupd ate。exe覆盖掉,是否我现在的软件可以使用???