回复:关于S7-300和S7-200组网的问题?

hula

  • 帖子

    163
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-11-17 08:09:06

0楼

转贴:::
1.拷贝EM277的GSD文件至硬盘\Sinec\ComPB.nt\gsd 路径下.


2.启动Start → SIMATIC TSIMATIC NET → ComPROFIBUS

3.File → Scan GSD ,此后在 ComPROFIBUS的从站中EM277成为可选项

4.New → 选择Master为SOFTNET-DP,选Slave为SIMATICT Slave地址 → 选择 EM277→PROFIBUS-DP→Configure → slot 0 → order No. → 8 bytes out/8 bytes in → Auto Addr. → OKTParameterize → I/OT offset,offset设为0 ,即通讯映象区从VB0开始。

5.File → Export → NCM File

如:c:\sinec\ComPB.nt\ncm\EM277.Ldb

6.Set PG/PC interface。

选择CP_L2

CP5611(PROFIBUS-DP Master)

选择properties,在对话框中填入c:\sinec\ComPB.nt\ncm\EM277.txt(需完整 路径)。

7.WinCC中在Tag Management 选择PROFIBUS-DP。

WinCC中无CP5611的选项。若使用CP5611可选CP5412替代

→New Driver Connection中将EM277站号填入 Slave address of EM277。

→在system parameter 填入CP5412的地址;config file 中填入 ComPROFIBUS 中输出的txt 文件及其完整路径。

8.新的Connection 中作Tag.