发布于 2003-11-17 10:29:17
0楼
probe设定时的数据均以超声波探头为计算距离的基准点。4mA设定为5.00米,20mA设定为0.25米时,表示测量量程为5米的液位,表头输出液位高度;4mA设定为0.25米,4mA设定为5.00米时,表示测量超声探头到液体表面的距离,距离最大为5米,表头输出探头距离液体的距离。0.25是盲区值,设定时要注意。其他还需测量盲区值,响应速度,单位,失效保护模式,失效保护时间等,但这些参数出厂时一般设定好了,无需改变。其他的要点似乎就没有了。这种表十分好用,注意设置,不会有问题的。