据我所知,国产的Z4电机,热保护(埋在电机内部)有两种情况,一种是铂100热敏电阻,0度为100欧姆,另一种是热元件开关(双金属片式的),如果是后者,很方便,将它接入保护回路,即可达到电机过热保护。因为它是触点形式的。而前者,就不行了。它必须是电桥形式的检测电路,直接输入装置的端子,内部的电桥在硬件上不匹配,检测不了。OK?