S7300通讯问题

已锁定

贺兰山

  • 帖子

    74
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2003-09-12

普通 普通 如何晋级?

S7300通讯问题

1596

11

2003-11-18 21:41:36

我在现场碰到这样问题:
S7-300(CUP 315-2DP )和ET200用Profibus-DP总线通讯.但总线一直报故障,BF灯闪烁.
检查硬件组态,总线电缆没有问题.通讯速率原先设定1.5兆,降为500K还是不行.
切换到在线视窗,ET200分站诊断故障为:
Status:
Module configured, but not available
Preset/Actual mismatch:
(inserted and configured module types are not the same)
- Expected type: DP Slave (modular) (6ES7 153-1AA03-0XB0)
- Current type: Not available

当前组态与实际组态不匹配,但硬件组态我查过一致的啊.