回复:西门子压力变送器的一个问题

Ice

  • 帖子

    19
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2003-11-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-11-19 15:34:59

0楼

我不了解窑炉的结构,所以关于取压问题建议你去咨询设计院。一般来说,用普通微差压变送器就可以了,用远传密封装置根本不会达到预期效果。正确使用关键要做好测量引线。起始引压管要粗一些,并加反吹风和隔离罐。不要用反冲洗,因为粉尘多,冲过后聚集的也多。对于如此小测量范围,反吹时对测量肯定有影响,建议定期反吹。另外,变送器要安装在取压点上方,引压管要有一定斜度。最后,选用4433测量-50~50pa的微差压,可能达不到预期精度。