S7-300/400plc程序块加密保护

已锁定

我是小小鸟

  • 帖子

    875
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2004-10-16

普通 普通 如何晋级?

S7-300/400plc程序块加密保护

2406

11

2008-03-01 21:53:11

能够通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。
如果您双击鼠标打开经过加密的程序块时,您只能看到该程序块的接口数据(即IN, OUT 和 IN/OUT 等类型的参数)和注释信息,而程序块中的代码及代码的注释,临时/静态变量是不能被看到的。同时您也无法对加密保护的程序块做出任何改动。
如何实现程序块保护:
1.打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL;
2.将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单 File—>Generate source 生成);
3.在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;
4.在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入” KNOW_HOW_PROTECT”;
5.存盘并编译该source文件(选择菜单FileàSave,FileàCompile);
现在就完成了您程序块的加密保护;
取消对程序块的加密保护
1. 打开程序块的Source源文件;
2. 删除文件中的KNOW_HOW_PROTECT;
3. 存盘并编译该source文件;
4.现在程序块的加密保护已经取消。