以下是引用
朝花夕拾在2008-01-15 21:31:24的发言:
我们也常碰到类似事情,使用模拟量输出控制变频输出,用富士触摸屏做显示。用开关量控制阀门开关,变频启停。只要一起变频器,触摸屏立马死机,但程序不乱。
我分别用了再触摸屏处接地,(起点作用)
缩短变频到电机的距离,(最起作用),另从远处领电源(有时起作用)我的意思是几个工程同样的毛病,必须用几种办法解决。上面大哥说的电源出了问题。我们也试过用UPS供控制电路电源也不起作用。谁能指点一二,病根在哪里?
红色标出的这句话是绝对正确的。只不过有的系统做不到。例如:电机装在一个移动装置上。
所以特别推荐3kW以下考虑MicroMaster411/CombiMaster411。
电机变频器一体化产品