quote:以下是引用dancan在2008-02-19 09:08:32的发言:quote:以下是引用lranbing在2008-02-10 17:26:02的发言:
1、电缆的截面不够,属于设计上的原因。
2、电缆的导体电阻太大,导致载流量减少。引起电缆发热。
3、施工时,电缆的接头未接牢,已有松动现象,这也是导致电缆发热原因。
以及线路是否满足了电压降的要求?还有三相负荷是否平衡?
回答比较详细,补充:
1、第一条的确属设计问题会明确引起电缆发热,超乎正常地发热;
2、此问题就是:电缆通常是金属材质,有电阻,电缆是用作载流的介质,有电流流过,有电阻,有电流一定要产生热,当然就有热损耗,会让电缆发热;
3、这样的问题就比较严重了,若是松动应该不仅仅是发热的问题,更麻烦的可能是造成缺相出现跳闸或某些器件损坏,我们在一个韩国企业就出现过马达开关缺相烧毁问题。
说的太好了,收藏。