楼主如果知道但个上位机与单个PLC的MPI通讯设置,那么你只需要将另外一个PLC的CPU在硬件配置中修改其MPI地址即可(此地址只要是在0-31范围内,只要不与前面上位机和前个CPU的MPI地址相同即可,默认的上位机MPI地址为0,CPU地址为2,你修改另外一个为1或3等就可以了);
另外在硬件的总线接头方面需要处理,需要修改接头上的ON/OFF位置,看接头的说明即可.