MM440频炸模块,西门子现场服务建议更换G系列,各位有高招吗?

932

10

2008-03-03 17:33:32

该设备现使用一台2.2KW,2台4KW MM440,用于纸张的分切,矢量控制,由于特殊原因运行频率很低,5HZ左右,现场实测电压403V。设备已用一年多,从去年11月开始频繁炸模块的整流部分,在增加快速熔断器后,模块不炸了,但频繁坏快熔,而且又有两台出现检测直流母线电压为0,但实测电压有500多V,应该是检测部分元件损坏。出问题时大多是在变频器带电但未运转时较多,负载转动惯量和转速均不高,现场环境无粉尘,车间有空调,无振动。西门子现场服务工程师一直认为是供电电源的问题,还有就是MM440的小功率存在这样的通病,但同一变压器下别的设备有很多变频器(MM440也有,但功率不是这么小),我觉得也有些道理,用在别的地方运转的时候多,而且不是很低频率运转,即使电网电压波动,其能量容易释放。但还是拿不准,由于该设备是我公司少有的国产设备,电柜设计和配线都不能与进口设备比,各位认为如果是柜内的原因有可能发生这种情况吗?如果是电网的原因,有没有好的解决方案?谢谢!