最近在调试西门子S7-400和ABB 的DCS做DP从主通讯的,PLC型号是414-2XG04-0AB0 V4.1.0. 一旦把DP头插上就出现了PLC的所有指示等闪烁,PLC断电重启的时候,组态和程序已经丢失,故障记录是系统内部故障,帮助提示有可能是固件问题,请联系制造商.于是我换上了型号是414-2XK05-0AB0 V5.1.1的PLC.就没有出现那样的故障了,但是通讯仍然联系不上,但是我能看到对方的主站.于是我试了我一切能想象的到的方法.终于发现是DCS 组态错误.于是重新换上414-2XG04-0AB0 V4.1.0,实验也OK.