发布于 2008-03-04 12:29:22
0楼
忘记说了,变频器都配了电抗器,是国产的,不知道具体参数是否合适,该如何选配电抗器?
西门子现场服务时连续测过电网质量,其中是有认为较严重的问题,就是某一相或两相在瞬时波形有畸变,但显示其峰值只有约540V(后来被西门子把数据弄丢了).如果是波形畸变,有没有可能造成两相进线的二极管同时被导通,从而出现相间短路的现象?看来还是有必要再连续测量一次.另外引起电网波形畸变的原因有可能是来自10KV侧别的工厂吗?
如果在直流母线上增加瞬变二极管,不知道是否能起些作用?在进口设备上我见到在直流母线上有一个快速二极管,型号是SEMIKRON SKR 141F(http://www.datasheet4u.com/download.php?id=530432),应该就是起这个作用的吧?
故障发生时间并无规律,有时一周都正常,有时一天能坏两台
http://welkin.gkbk.com