我是新钢的一名技术员,我厂有很多西门子6SE70系列装机装柜变频器。我想就最近遇到的一个问题咨询一下网友。
有一台6SE70变频器在一次故障跳闸后被人复位后出现错误,造成不能动作。我快速查看相关参数没有发现有更改的。便重新执行了一次P370=1,变频器可以正常工作了。
但随后发现变频器在停车时不能制动。(原来在停车位可以立即停下来)需要很长的自由停车时间。无法满足我们控制要求。我便将P464由0.5一直减下来(P465=0),甚至到了0都无法停下来。后来将P395改为1也不行。又试过了将参数进行工厂复位,重新输入新参数,同样没有排除故障。
检修工作陷入迷茫,为此我就这个问题请教一下网友,望能指点迷津。