quote:以下是引用鼠老爹在2008-03-04 12:37:19的发言:
这是一个纯粹的几何数学计算。你的辊子外周长应该是400mm(经过圆整),即0.4m。假设1分钟转动一圈,即1rpm,其线速度就是0.4m/Min。依此类推。
楼主的问题可能是出在脉冲计数的定时周期上。用脉冲计数来测量速度,应采用较高的脉冲频率和较短的定时周期相配合,以提高数值的计算精度和检测速率。对于同样的计数周期,1、2个脉冲在100个脉冲中引起的误差必然大于在1000个脉冲中的误差。建议楼主从这个角度考虑一下你的程序。
如果可以的话,请告知辊子正常运行时的转速。