K斑主说的很在理,换G系列变频器居然是西门子现场服务给我们的建议!
我也越来越觉得是电网谐波的问题,自装上快熔以后,已经有三台出现母线电压检测电路R213炸坏.现在又有新的情况,在配电室电容补偿柜上装的FRAO EMR1100(说明书 http://www.jeanmueller.cn/download/EMR1100.pdf )的控制器同时具备谐波测量功能,谐波的红色指示灯在闪烁,查看了一下,五次谐波的含量在4.5到4.7之间,有超过5%的报警历史记录,我现在的问题是,该五次谐波从何而来?与电容补偿过度是否有关系?在配电室补偿柜上测得的五次谐波为何只影响这一台设备(这一台设备位于厂房二层,接地电阻1.5欧,别的设备接地电阻只有零点几欧),因为别的设备上有很多6SE70,MM440,ABB ACS800等变频器都没有出现类似问题,还请大虾们指点,谢谢!