ob35可以改为10ms中断(1-60000ms),当然你想改成多少就看你了,一般不要低于10ms,用ob35来计算时间也是比较准的。
计算超过10s的用ob35也可以,用时间计时器也可以,计时器精度和你的程序扫描有关,他可以根据时基来,最大的是9990s,最小的为0.010s