quote:以下是引用鼠老爹在2008-03-05 18:03:30的发言:
按楼主给出的数据,100m/min对应的是250rpm,折算成脉冲数也就是10000个/min,换算成脉冲频率只有166.67Hz。说真的,就PLC的能力来说,我还嫌这个频率太低。这样低的频率必然会带来较大的系统误差,一个脉冲对应的是1.5rpm,也就是0.6m/min。楼主能接受这样的误差吗?我想这也是你所说的实际测定值和PLC的显示有较大偏差的原因所在吧。

先谢谢你的回复!对于你的认真,大家值得学习呀!!
我更是望尘莫及啦……你提醒了我!!

前面我的计算有误,向大家检讨!(我计算一分钟的脉冲数为10000,那一秒就应该是10000/60=166.67,所以……哈哈)

对于你的说法,现在就算找到问题所在。。还有:该系统也存在机械误差,比如说辊子周长是经过圆整的,而且辊子在加工后直径也存在上下偏差。这样机械和电气计算综合在一起会有累积误差,所以实际速度和显示速度(理论计算的)就会有差异了。。。。对此:我想着尽量缩短脉冲采样时间,增加脉冲输入频率(把40齿改用60齿或者很多,当然要考虑接近开关的性能),另外,给速度显示量增加一个调节系数,,,不知道这样做可不可以?(综合大家的点拨,谢谢!)