我的这段模拟量的采样和转换程序是否可行?
NETWORK 1 首次扫描清零
LD SM0.1
MOVW +0, VW200 //计数器清零
MOVD +0, VD210 //采样和清零
NETWORK 2 //转换
LD SM0.0
ITD AIW0, VD214
DTR VD214, VD218
-R 6400.0, VD218
/R 25600.0, VD218
+R VD218, VD210
INCW VW200
NETWORK 3 //取平均值
//
LDW= VW200, +16
/R 16.0, VD210
*R 600.0, VD210 //范围600
ROUND VD210, VD222
DTI VD222, VW250 //用于在人机界面显示
MOVW +0, VW200
MOVD +0, VD210