quote:以下是引用yanxiao在2008-03-05 11:09:38的发言:
5、再说说楼主贴的程序。中断程序应是越短越好,包括程序代码和执行时间。如果这个中断是我写的话,只有几下几句:
ld sm0.0
incb vb150
ab<= 4,vb150
MOVD HC4, VD3500
MOVD HC0, VD3504
MOVD HC1, VD3508
MOVD HC2, VD3512
MOVD HC3, VD3516
MOVD HC5, VD3520
movb 0,vb150
剩下的工作,都在主程序中完成。
******************************************************************